湘潭、张家界、常德、娄底、湘西、益阳、衡阳几十家重大消防火灾隐患单位集中曝光!
↓↓↓
连日来,湘潭消防支队开展培训机构消防安全专项检查。
检查中,消防监督人员重点对各培训机构是否办理了消防审批手续,消防安全责任制是否健全落实,消防设施、器材是否完好有效,消防安全疏散通道和安全出口是否畅通等情况进行逐一检查。
●小天才培训学校存在学校宿舍采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级等隐患;
●花园教育培训学校存在外窗设置影响逃生的栅栏、安全出口数量不足、安全出口设置卷帘门、未按规定设置疏散指示标志等隐患;
●育才培训学校存在外窗设置影响逃生的栅栏、安全出口数量不足、人员密集场所使用易燃材料装修、未按消防技术标准的规定设置应急照明等隐患。
鉴于以上情况,消防部门依法下发《重大火灾隐患整改通知书》,并提请政府挂牌督办。
据悉,今年6月以来,全市各级消防部门共检查了36家培训机构。通过开展实地排查整治,切实消除了一批火灾隐患,提高了培训机构消防安全防范意识,为广大莘莘学子创造了良好的消防安全环境。
近日,张家界市消防部门集中曝光了13家重大火灾隐患单位,进一步宣传火灾隐患的严重危害性,督促社会单位自觉落实消防安全主体责任,形成舆论监督和群众监督的强大合力,起到震慑单位、推动整改、警醒社会的作用。
张家界市消防部门在全市集中开展重大火灾隐患“四个一批”整治工作,督促单位落实整改措施,要求被曝光单位进一步提高消防安全意识。
据了解,此次曝光的13家单位为张家界宏仁风湿病专科医院、张家界市永定区永定街道金色童话幼儿园、张家界市武陵源区胜利石油山庄、张家界市亘立嘉成商业有限公司、张家界犀牛寨土家文化体验有限公司盘龙山庄、张家界廊桥置业股份有限公司、桑植宏达捷鑫商贸有限责任公司、桑植县党政机关幼儿园、桑植县大众医院、张家界三成制衣有限公司、慈利县全民健身中心、慈利县新世纪足浴汗蒸休闲会所、慈利县唯美空间咖啡馆。
7月31日,常德消防支队武陵大队依法对辖区违规使用彩钢板建筑做厨房的一家医院下发责令整改通知书。
当天下午,防火监督员以暗访的方式,在对常德肛肠医院进行消防安全检查时发现,该医院在二楼的平台使用易燃可燃彩钢板搭建有一约70平米的厨房,为查清事实真相,防火监督员用铁器橇开彩钢板进行了取证。由于彩钢板内部裹着的是聚氨酯泡沫等易燃材料,不仅燃烧速度快,还会产生大量的有毒有害气体,医院作为人员密集型场所,一旦发生火灾事故,后果将不堪设想。针对存在的火灾隐患,防火监督人员依据相关法规,对该医院当即下发了责令整改通知书,同时向医院负责人说明了其违法事实。
近日,娄底冷水江市安全生产委员会办公室印发了《关于对冷水江市金竹山镇蓝猫幼儿园存在的重大火灾隐患挂牌督办的批复》,对该单位重大火灾隐患予以挂牌督办。
此前,大队监督执法人员在对金竹山镇蓝猫幼儿园进行消防监督检查时,发现该单位存在:幼儿园教学楼四层设置儿童多功能活动室和舞蹈室,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)第5.4.4.1条规定;教学楼室内消火栓无水;南侧、北侧疏散楼梯未设置疏散指示标志和应急照明灯,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项之规定。根据《重大火灾隐患判定方法》之规定,该单位存在的火灾隐患已构成重大火灾隐患,大队依法下发《重大火灾隐患整改通知书》,并提请市安委办对该单位重大火灾隐患实行挂牌督办,同时责令单位限期改正。
近日,湘西龙山县人民政府发布关于对全县3家重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知。
龙山金摇篮幼儿园
福兴幼儿园
龙山县龙腾发天大酒店
通知关于对龙山县金摇篮幼儿园、龙山县福兴幼儿园、龙山县龙腾发天大酒店3家重大火灾隐患单位予以挂牌督办。
此次3家重大火灾隐患单位有的火灾自动报警、防排烟系统无法正常联动,消火栓泵不能联动,消防控制室值班人员未持证上岗;有的未设置自动灭火系统,只有一部疏散楼梯等火灾隐患等,一旦发生火灾,消防设施不能正常工作,小火极易酿成大灾,造成生命财产重大损失。
通报要求,要落实整改人员、整改时限和整改资金,确保隐患在规定期限内整改完毕,严防整改期间发生事故。对无法确保消防安全的,必须停产停业整改。
南县南洲港鸿足浴城:场所未按要求设置防烟楼梯间;北面出口防火门损坏一扇,该场所防火门共2扇;窗户无法正常开启,自然排烟无法正常使用。
南县南洲一六八休闲足浴城:场所未设置火灾自动报警系统;未设置封闭楼梯间;室内消火栓数量不足,一个室内消火栓管道采用塑料管且管径不足;内走道未设置排烟设施。
近日,衡阳南岳区一酒店因存在多处火灾隐患,被南岳区政府进行挂牌督办,督促其整改火灾隐患,确保消防安全。
今年6月17日,南岳区消防救援大队对衡阳市南岳区东方泉温泉酒店有限责任公司进行检查时,发现该场所存在高层建筑设置的应急照明灯、疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行使用;火灾自动报警系统不能正常运行;消防水泵不能正常联动控制的火灾隐患,不符合现行国家有关消防技术标准规范要求,如不及时整改,一旦发生火灾极易造成群死群伤和重大财产损失,后果极其严重。鉴于该场所存在的火灾隐患,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)的有关立案条件,经南岳区消防大队集体研究,确立该场所为重大火灾隐患,并依法对该场所下发《重大火灾隐患整改通知书》,责令该场所于2020年2月17日前改正,并报南岳区人民政府予以挂牌督办。